水内冷发电机直流耐压试验和泄漏电流测试技术探讨
  • 回复 发帖

千与千寻发帖:
发送消息  该帖被浏览 993 次,回复 1 次
发表于:2012-06-25 15:39
楼主
试验概况     以某电厂300MW水内冷发电机组检修后直流耐压试验和泄漏电流测试为例进行分析。由于机组水路、电路的结构原因,器内部积水很难吹干,因此在通水情况小进行试验。 试验前的准备 a.断开发电机与封闭母线的连接; b.拆除发电机中性的连接; c.将发电机转子、大轴接地; d.发电机膛内排氢,膛内含氢量在3%以下; e.将发电机的电流互感器二次测短接并接地; f.将发电机的测温元件全部短接并接地; 试验方案 a.测试定子绕组绝缘电阻合格; b.按照试验原理接线图接好线,并检查无误; 注意事项 1.不通水试验时必须吹干积水; 2.通水试验时要求水质良好; [url]http://www.hb1000kv.com/product/fdzjydzcsy.html[/url]

沙发

上海华越国际贸易有限公司 联系人:李大喜 QQ:2511873014 电话: 021-51302853 传真: 021-51302856 邮箱:sales3@eusource.cn 上海华越国际贸易有限公司优势供应德国及欧洲各品牌工业备品备件! 产品系列包括电机,马达,泵,传感器,编码器,变压器,开关,继电器,分析仪器,刀具等。 我们的优势品牌有AMTEC、AC-Motoren、AFAG、AACO、Buhler Motor、Burocco、Bohmer、Bühler Technologies、COAX、Danfoss Bauer、DS Eruope、Di-Soric、END-Armaturen、engler、Elektrim、EMOD、ETA、FIBRO、FAULHABER、FUNKE、GELBAU、HEROSE、HADEF、INOR、JAKOB、Kniel、Lotterer、Lenze、Mahle、MARKATOR、maxon motor、OTT-JAKOB、OLAER、PEWATRON、Ringfeder、ROLLON、SBA、Scanwill、STOBER、Steimel、Supfina、Seim、specken-drumag、stotz、Schonbuch、Stromag、TURBOFILTER、VEM、VOLKMANN 、VEAM、WISTRO、Walther 、ZIEHL等,基本上欧洲进口产品都能采购。只要您提供品牌和型号,其余的事情交给我们!

 
       
     