绞线机控制器的2个PLC之间能用无线方式进行数据交换?
  • 回复 发帖

dataie发帖:18
发送消息  该帖被浏览 757 次,回复 3 次
发表于:2016-06-22 15:10
楼主
 我是生产电线电缆设备的公司。以前在制作绞线机时,机器控制采用集电环传输,进行内外两个PLC之间的通讯,进行PLC之间的数据交换。
两个PLC,一个安装有旋转绞亏的船体上(内部PLC),一个安装在机器外的控制柜内,早先方案是PLC间的通讯连接线通过电环碳刷传输进旋转绞弓内的PLC。现在生产使用中发现此传输方式不稳定,通讯滞后现象也很严重。控制系统从主轴上读取设备运行参数时,传统的方式也是通过电滑环进行数据传输,由于电滑环是随着主轴高速旋转,磨损问题不可避免,需要频繁更换,从而导致生产停机,损失巨大。
现在我们想改为无线方式进行PLC间的通讯(三菱FX3U系列PLC),不知有没有适合于绞线机的这种通信方案?

沙发

不知道楼主是哪种协议?根据楼主描述的现场情况,建议不要采用三菱专用的N:N协议,最好是采用Modbus协议,可靠性方面还是Modbus协议比较好些。
你这种场合使用的话抗干扰能力一定要过硬,其实工业的无线传输器最重要的还是稳定性,你可以试一下DTD435M,简单实用,不用编程,主要是稳定性和抗干扰能力不错!  

3楼

 DTD435?可以具体说下嘛?你用过吗?怎么样?

4楼

还有一些PLC无线通讯实例,已经上传百度云盘,
欢迎您随时了解下载。地址链接:http://pan.baidu.com/s/1nuMbiyP

 
       
     