bangdaowang发帖:6
发送消息  该帖被浏览 542 次,回复 0 次
发表于:2016-01-14 15:02
楼主

基座 (A) 安置在 DIN 导轨上并提供背板。 POINT I/O 模块 (B) 卡在基座中。可拆卸端子块 (C)也卡在基座中,为现场侧毗连提供接线和端接,并为背板提供体系电源。

POINT I/O 有 4 个重要构成部门:

.I/O 模块提供现场接口和体系接口电路

.通讯接口模块提供网络接口电路

.端子座单位为现场侧毗连提供接线和信号端接,并为背板提供体系电源

.电源分派模块提供 POINT I/O 体系的可扩展性以及混淆种种信号范例的机动性

1734-AENT/1734-AENTR 技术参数

标称输入电压:4V DC

输入电压范围:10…28.8V DC

现场侧电源需求:400 mA @ 24V DC (+20% = 28.8V DC)

浪涌电流:6 A,持续 10 ms

POINTBus 电流 (mA):800 (1734-AENTR)1000 (1734-AENT)

24V 时的功耗:4.5 W

最大功率损耗:2.8 W @ 28.8V

输入过压保护 :极性保护

中断:如果在最大负载情况下输入电压在 10V断开 10 ms,输出电压将保持在规定           范围内。

POINT I/O  特性

适配器:    ControlNet• DeviceNet• EtherNet/IP• Profibus

I/O 范例:  数字• 模仿• 交换 / 直流• 热电偶• RTD• 专用

模块密度:  …8 个点

专用模块 : • 编码器• 1 MHz  计数器输入• 带输出的计数器输入• 串行 RS232•                   RS485

• RS422• 通道断绝的热电偶• RTD• 串行同步接口 (SSI)• 地点预留

模块特性:  • 通道级诊断 (LED  指示灯式和电子式 )• 通道级报警和关照 ( 电                   子式 )

• 带电子反馈的通道级开路检测• 带电子反馈的通道级短路检测• 参                   数级显式报文通讯

• 带电插拔 (RIUP)• 程度或垂直安置不会降额• 主动设置装备部署                   调换• RSLogix 5000中的附加设置装备部署文件

网络连通性: • DeviceNet ( 包罗 SubNet  毗连 )• ControlNet ( 仅限 Logix                    控制器 )• EtherNet/IP ( 仅限 Logix  控制器 )• PROFIBUS                      DP• OPC/DDE  数据监督



 
       
     
您需要登录后才可以回复 登录 | 立即注册

 
发帖说明:如果不能直接拷贝粘贴到编辑框中,请在编辑框中点击右键选粘贴也可粘贴拷贝内容!